그림은 지하 2층·지상 14층 업무시설의 12층 복도에서 피난구유도등을… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사

그림은 지하 2층·지상 14층 업무시설의 12층 복도에서 피난구유도등을 점검하는 모습이다. 이 점검으로 확인하는 항목과 12층 유도등 비상전원의 최소 용량을 바르게 짝지은 것은?

문제 이미지
1
유도등 표시면의 밝기(조도) — 60분 이상
2
예비전원(비상전원) 성능과 자동전환 — 20분 이상
3
예비전원(비상전원) 성능과 자동전환 — 60분 이상
4
유도등 인입선의 절연저항 — 20분 이상
해설

유도등 본체의 점검스위치(점검용 끈)를 당겨 상용전원을 끊고 점등을 확인하는 것은 예비전원 성능과 자동전환 점검이며, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층인 12층은 비상전원 용량이 60분 이상이어야 한다.

유도등 비상전원은 축전지로 하고 원칙적으로 20분 이상 작동시킬 수 있어야 한다. 다만 11층 이상의 층과, 지하역사·지하상가·여객자동차터미널·도매시장·소매시장 가운데 지하층이나 무창층인 곳은 그 부분에서 피난층에 이르는 유도등을 60분 이상 작동시킬 수 있어야 한다.

근거: 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 2.7.2.1·2.7.2.2, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 21-A-004