지상 7층 업무시설의 5층에 설치된 피난사다리를 점검하고 있다. 피난사다리의 설치·관리 기준으로 옳지 않은 것은?
1
5층은 금속성 고정사다리로 하고 노대를 함께 설치한다.
2
개구부는 가로 0.5m 이상, 세로 1m 이상이어야 한다.
3
개구부 하단이 1.2m 이상이면 발판과 위치·사용방법 표지를 둔다.
4
4층 이상이라도 창틀에 걸어 펼치는 휴대용 사다리를 비치하면 된다.
해설
4층 이상의 층에 피난사다리를 설치할 때는 금속성 고정사다리와 노대를 설치해야 하므로, 휴대용 사다리를 비치하면 된다는 설명이 옳지 않다.
피난기구를 설치하는 개구부는 가로 0.5 m 이상·세로 1 m 이상이고, 하단이 바닥에서 1.2 m 이상이면 발판 등을 둔다. 설치 장소 가까이에는 위치표시 표지와 사용방법 표지를 부착해야 하며, 점검표에서도 개구부 관리상태와 표지 부착을 확인한다.
근거: 피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301) 2.1.3.1·2.1.3.4·2.1.4, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 20-A-002·20-A-006