모두CBT

경계구역마다 회로시험 버튼이 있는 버튼 방식의 P형 수신기(전압계 부착… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사

경계구역마다 회로시험 버튼이 있는 버튼 방식의 P형 수신기(전압계 부착형)에서 감지기회로의 도통시험을 실시하였다. 〈조작〉의 순서와 〈측정 결과〉에 대한 판정을 바르게 짝지은 것은?

〈조작〉
㉠ 각 경계구역의 회로시험 버튼을 차례로 누른다.
㉡ 도통시험스위치를 누른다.
㉢ 회로마다 전압계 지시값을 읽어 단선 여부를 판정한다.
㉣ 도통시험스위치를 원래 상태로 되돌린다.
〈측정 결과〉 1회로 6 V, 2회로 5 V, 3회로 0 V, 4회로 7 V, 5회로 6 V
1
㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣, 3회로 단선
2
㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣, 이상 회로 없음
3
㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣, 3회로 단선
4
㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉢, 4회로 단선
해설

도통시험은 도통시험스위치를 먼저 누른 뒤 경계구역 버튼을 차례로 눌러 판정하고 스위치를 복구하므로 ㉡ → ㉠ → ㉢ → ㉣이며, 전압이 0 V인 3회로가 단선이다.

전압계 방식에서 정상 회로는 약 4~8 V를 가리키고, 회로가 끊기면 0 V를 가리킨다. 나머지 회로는 모두 5~7 V로 정상 범위에 있다.

근거: 소방안전관리 실무 — P형 수신기 회로도통시험 조작순서와 단선 판정, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-I-003

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.