무인 변전실에 이산화탄소소화설비를 설치하는 방안을 검토한 의견이다. 옳… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사
무인 변전실에 이산화탄소소화설비를 설치하는 방안을 검토한 의견이다. 옳지 않은 것은?
1
방사 시 동상 우려가 없어 점검자가 가까이서 작업해도 안전하다.
2
가연물 내부에서 타 들어가는 심부화재에도 적응성이 있다.
3
전기가 통하지 않는 약제여서 전기설비 화재에 쓰기 알맞다.
4
소화 후 약제가 기화해 남는 것이 없어 기기 오손이 적다.
해설
이산화탄소소화설비는 방사 시 동상 우려가 있으므로, 동상 우려가 없다는 의견이 옳지 않다.
장점은 심부화재 적응성, 비전도성에 따른 전기화재 적합성, 소화 후 잔존물이 없는 깨끗함이고, 단점은 사람의 질식 우려, 방사 시 동상·소음, 고압 설비에 따른 관리 부담이다.
근거: 소방안전관리 실무 — 이산화탄소소화설비의 장단점(문제집과 2급 수험서 교차 확인)
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요