업무시설의 어느 부분에 필요한 소화기구의 능력단위 합계가 10단위이다.… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사
업무시설의 어느 부분에 필요한 소화기구의 능력단위 합계가 10단위이다. 이곳에 삽을 상비한 80L 이상의 팽창질석 포대 8포와 삽을 상비한 50L 이상의 마른모래 포대 6포를 이미 비치하였다. 나머지 능력단위를 능력단위 2단위인 소화기로 채운다면 최소 몇 개가 필요한가?
1
2개
2
4개
3
3개
4
5개
해설
간이소화용구는 전체 능력단위의 2분의 1까지만 인정되므로 5단위만 산입되고, 나머지 5단위를 2단위 소화기로 채우려면 3개가 필요하다.
비치한 간이소화용구: (8 + 6) × 0.5단위 = 7단위
인정 한도: 10 × 1/2 = 5단위
소화기로 채울 능력단위: 10 − 5 = 5단위
5 ÷ 2 = 2.5 → 3개팽창질석·팽창진주암은 80L 이상 1포, 마른모래는 50L 이상 1포가 각각 0.5단위이며, 노유자시설에는 2분의 1 제한이 적용되지 않는다.
근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 1.7.1.6·표 1.7.1.6·2.1.1.5
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.