2026년 9월에 지상 18층 업무시설의 소화기구를 작동점검하였다. 3층 복도에 비치된 축압식 분말소화기(제조연월 2017년 5월)의 지시압력계는 그림과 같았고, 나머지 확인 결과는 〈보기〉와 같다. 소화기구 점검표의 점검결과란 ㉠~㉣에 기재할 내용으로 옳은 것은? (단, 양호 '○', 불량 '×'로 표시한다)

점검번호점검항목확인 결과점검결과
1-A-002설치높이 적합 여부바닥으로부터 1.2 m 높이의 받침대 위에 비치㉠
1-A-006소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부호스에 균열이 있음㉡
1-A-007지시압력계(녹색범위)의 적정 여부그림과 같음㉢
1-A-008수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부제조연월 2017년 5월㉣
문제 이미지
1
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ ×
2
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ×, ㉣ ○
3
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ×, ㉣ ○
4
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ ×, ㉣ ×
해설

설치높이와 내용연수는 양호, 호스 균열과 적색 범위를 가리키는 지시압력계는 불량이므로 ㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ×, ㉣ ○이다.

소화기는 바닥으로부터 1.5 m 이하에 비치하므로 1.2 m는 적합하다. 지침이 녹색 범위를 넘어 적색 쪽을 가리키면 과압으로 불량이며, 분말소화기의 내용연수는 10년이므로 2017년 5월 제조품은 2026년 9월에 아직 연한이 남아 있다.

근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.1.6; 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조; 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제28조제1호가목; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 1-A-002·1-A-006·1-A-007·1-A-008