지하 3층 전산실을 방호하는 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 작동점… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사
지하 3층 전산실을 방호하는 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 작동점검에 앞서, 소화약제가 잘못 방출되지 않도록 〈보기〉의 안전조치를 하려고 한다. 실시 순서대로 나열할 때 다섯 번째에 해당하는 조치는?
㉠ 솔레노이드밸브에서 안전핀을 제거한다
㉡ 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리한다
㉢ 솔레노이드밸브에 안전핀을 끼운다
㉣ 제어반의 솔레노이드밸브 절환스위치를 연동 정지 위치로 둔다
㉤ 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한다
㉥ 기동용기와 저장용기를 잇는 개방용 동관을 분리한다
1
㉣
2
㉢
3
㉠
4
㉤
해설
동관 분리(㉡·㉥) → 연동 정지(㉣) → 안전핀 체결(㉢) → 솔레노이드밸브 분리(㉤) → 안전핀 제거(㉠) 순이므로 다섯 번째는 ㉤이다.
먼저 기동용기의 조작동관과 개방용 동관을 떼어 기동가스가 선택밸브·저장용기로 가지 않게 하고, 제어반에서 연동을 정지한다. 솔레노이드밸브는 분리 중 격발되지 않도록 안전핀을 끼운 상태로 떼어 내며, 안전핀은 분리를 마친 뒤 격발시험을 위해 제거한다.
근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.