옥상수조가 없는 지상 12층 업무시설에 습식 스프링클러설비가 설치되어 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사
옥상수조가 없는 지상 12층 업무시설에 습식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 주펌프의 정지압력은 0.90 MPa, 충압펌프의 정지압력은 0.85 MPa로 설정하였고, 가장 높은 헤드에서 펌프 중심선까지의 낙차는 38 m이다. 다음 설정 방식에 따를 때 충압펌프 압력스위치의 Diff 설정값은? (단, 10 m = 0.1 MPa로 환산한다)
주펌프 기동압력 = 낙차 환산압력 + 0.15 MPa
충압펌프 기동압력 = 주펌프 기동압력 + 0.05 MPa
Range = 정지압력, Diff = 정지압력 − 기동압력
1
0.22 MPa
2
0.32 MPa
3
0.27 MPa
4
0.37 MPa
해설
충압펌프 기동압력은 0.58 MPa이고 Diff는 정지압력에서 기동압력을 뺀 값이므로 0.27 MPa이다.
주펌프 기동압력 = 0.38 + 0.15 = 0.53 MPa
충압펌프 기동압력 = 0.53 + 0.05 = 0.58 MPa
충압펌프 Diff = 0.85 − 0.58 = 0.27 MPa
- 0.37 MPa는 주펌프의 Diff(0.90 − 0.53)이다.
- 0.32 MPa는 충압펌프 기동압력에 0.05 MPa를 더하지 않은 값이다.
- 0.22 MPa는 옥내소화전 기준 값(0.2 MPa)을 잘못 적용한 값이다.
근거: 소방안전관리 실무 — 기동용수압개폐장치 압력스위치 Range·Diff 설정; 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.2.1.7
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.