그림은 지상 20층 업무시설에 설치된 습식 스프링클러설비 시험밸브함의 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사
그림은 지상 20층 업무시설에 설치된 습식 스프링클러설비 시험밸브함의 내부이다. 그림의 상태와 시험밸브 개방 시 확인사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
㉠ 0.5 MPa는 방수압 기준(0.1~1.2 MPa) 안이다.
2
㉢을 열면 출입구 방출표시등이 켜지는지 확인한다.
3
㉢을 열면 화재표시등·밸브개방표시등·사이렌을 확인한다.
4
㉣은 개방형헤드 대신 쓸 수 있는 오리피스다.
해설
방출표시등은 가스계 소화설비 방호구역 출입구에 두는 표시등이므로, 습식 시험밸브 개방 시 확인사항으로 볼 수 없다.
시험밸브(㉢)를 열면 유수검지장치가 작동하여 감시제어반의 화재표시등·밸브개방표시등, 해당 구역 사이렌, 펌프 자동기동을 확인한다. 압력계(㉠)의 0.5 MPa는 헤드 방수압력 기준인 0.1 MPa 이상 1.2 MPa 이하 범위 안이며, 평상시에는 콕밸브(㉡)를 열고 시험밸브를 닫아 둔다.
시험장치 끝에는 개방형헤드 또는 동등한 방수성능의 오리피스를 두며, 개방형헤드는 반사판과 프레임을 제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.2.1.10·2.5.12.1~2.5.12.3·2.6.1.1; 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 2.3.3