수원의 수위가 펌프보다 낮은 지하 펌프실에 설치된 옥내소화전설비 주펌프… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사
수원의 수위가 펌프보다 낮은 지하 펌프실에 설치된 옥내소화전설비 주펌프 주변 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
흡입 측에 연성계 또는 진공계를 설치한다.
2
토출 측 압력계는 체크밸브 이전에 설치한다.
3
흡입 측 개폐밸브로 버터플라이밸브를 설치한다.
4
물올림수조는 100L 이상, 급수배관은 15mm 이상이다.
해설
흡입 측 배관의 개폐밸브는 개폐표시형으로 하되 버터플라이밸브는 제외되므로, 버터플라이밸브를 둔다는 설명이 옳지 않다.
수원이 펌프보다 낮으면 흡입 측에 대기압 이하 압력까지 재는 연성계 또는 진공계를 두고, 펌프에 물을 채워 두는 물올림장치(전용 수조 100L 이상, 급수배관 15mm 이상)를 설치한다. 토출 측 압력계는 체크밸브 이전, 펌프 토출 측 플랜지 가까이에 둔다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.6·2.2.1.12·2.3.10
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요