옥외소화전이 24개 설치된 물류단지에서 옥외소화전설비의 수원 최소 저수… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사
옥외소화전이 24개 설치된 물류단지에서 옥외소화전설비의 수원 최소 저수량과 설치해야 하는 소화전함의 최소 개수를 옳게 짝지은 것은?
1
14㎥ — 11개
2
14㎥ — 24개
3
168㎥ — 11개
4
21㎥ — 8개
해설
수원은 설치개수가 2개 이상이면 2개에 7㎥를 곱한 14㎥ 이상이고, 옥외소화전이 11개 이상 30개 이하이면 소화전함을 11개 이상 분산 설치한다.
수원 = 2 × 7㎥ = 14㎥
소화전함: 24개는 11~30개 구간 → 11개 이상옥외소화전이 10개 이하이면 소화전마다 5m 이내에 1개 이상, 31개 이상이면 3개마다 1개 이상을 둔다.
근거: 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 2.1.1·2.4.1
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.