모두CBT

다음 업무시설의 높이를 「건축법 시행령」에 따라 산정한 값은?건축면적:… | [소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 10회 기출복원 모의고사

다음 업무시설의 높이를 「건축법 시행령」에 따라 산정한 값은?

건축면적: 1,600㎡
지표면에서 옥상 바닥(지붕)까지의 높이: 72m
옥상의 승강기탑: 수평투영면적 120㎡, 높이 15m
옥상의 계단탑: 수평투영면적 90㎡, 높이 6m
1
72m
2
75m
3
84m
4
87m
해설

옥탑 부분 수평투영면적 합계가 건축면적의 8분의 1을 넘으므로 승강기탑 높이 전부를 산입하여 72 + 15 = 87m이다.

1,600 × 1/8 = 200㎡
120 + 90 = 210㎡ (200㎡ 초과)
높이 = 72 + 15 = 87m

합계가 8분의 1 이하였다면 12m를 넘는 3m만 더해 75m가 되지만, 이 건물은 그 완화 요건에 해당하지 않는다.

근거: 건축법 시행령 제119조제1항제5호다목