합성고분자계 시트 방수공사의 시트 붙이기에 관한 설명으로 옳지 않은 것… | [방수산업기사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[방수산업기사 필기] 13년 1회차
합성고분자계 시트 방수공사의 시트 붙이기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
방수층의 치켜올림 끝부분은 누름철물로 고정한 다음 실리용 재료로 처리한다.
2
시트의 접합부는 원칙적으로 물매 아래쪽의 시트가 물매 위쪽 시트의 위에 오도록 겹친다.
3
합성고무계 전면접착 공법에서는 일반부 시트를 붙이기 전에 바탕의 오목모서리에 200×200mm 정도의 비가황 고무계 방수시트로 덧붙임 한다.
4
합성수지계 전면접착 공법에서의 ALC패널 단면 접합부에는 접착제를 바르기 전에 폭 50mm 정도의 절연용 테이프를 붙인다.
해설
지붕처럼 물매(경사)가 있는 부위에서 시트를 겹쳐 붙일 때는 지붕 기와처럼 물매 위쪽 시트가 아래쪽 시트 위에 오도록 덮어야 물이 이음부 위로 흘러가며 침투하지 않는 겹침 방향이 된다.
물매 아래쪽 시트가 위쪽 시트 위에 오도록 겹친다는 설명은 이 원리와 반대여서, 이음부 사이로 물이 스며들기 쉬운 잘못된 시공 방법이다.
치켜올림부 끝의 누름철물 고정 후 실링 처리, 오목모서리 덧붙임, ALC 패널 접합부의 절연테이프 처리는 실제 시공 기준과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.