다음은 방수공사에서 바탕의 물매에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것… | [방수산업기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[방수산업기사 필기] 16년 1회차
다음은 방수공사에서 바탕의 물매에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?
지붕 슬래브, 실내의 바닥 등에서 현장타설 철근콘크리트, 콘크리트 평판류, 아스팔트 콘크리트, 자갈 등으로 방수층을 보호할 경우, 바탕의 물매는 ( )로 한다.
1
1/50~1/10
2
1/100~1/50
3
1/150~1/100
4
1/200~1/150
해설
보호층을 두는 방수층의 바탕 물매는 1/100 ~ 1/50로 한다.
현장타설 철근콘크리트·콘크리트 평판류·아스팔트 콘크리트·자갈처럼 무게와 두께가 있는 보호층으로 덮는 구성에서는 물을 흘려보내는 역할을 보호층 표면이 맡으므로, 바탕은 배수가 되는 정도의 완만한 물매면 충분하다.
반대로 보호층 없이 방수층이 그대로 드러나는 노출 지붕은 물이 고이면 곧바로 방수층 열화로 이어지므로 1/50 ~ 1/20의 더 급한 물매를 요구한다. 두 수치를 짝으로 구분해 두면 혼동하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.