벤토나이트 패널의 수직면에서의 시공 방법으로 옳지 않은 것은?
1
시공이 끝난 패널의 끝부분은 접착제로 붙여 마감한다.
2
패널을 자를 때에는 파형에 평행하게 잘라 벤토나이트의 손실이 없도록 한다.
3
벤토나이트 패널은 기초 바닥면에서 시작하여 콘크리트 못이나 접착제로 고정시키면서 설치한다.
4
관통파이프 부분과 슬래브 모서리 부분은 미리 벤토나이트 패널로 덧바름하고 그 위를 겹쳐 바른 후, 벤토나이트 실란트로 겹침이음부를 처리한다.
해설
벤토나이트 패널은 기초 바닥면에서 시작해 콘크리트 못이나 접착제로 고정하면서 세우지만, 시공을 마친 패널 끝부분의 마감까지 접착제로 붙여 끝내서는 안 된다.
끝부분과 이음부는 물을 만나 부풀어 틈을 메우는 벤토나이트 실란트 등으로 밀실하게 처리해야 지수 성능이 끊기지 않는다. 접착제는 패널을 붙들어 두는 고정용일 뿐 물을 막는 기능이 없으므로, 끝부분을 접착제 마감으로 마무리한다는 설명은 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.