다음 중 방수층 시공 완료 후 누수시험으로 담수시험의 적용이 가장 곤란… | [방수산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[방수산업기사 필기] 18년 1회차
다음 중 방수층 시공 완료 후 누수시험으로 담수시험의 적용이 가장 곤란한 것은?
1
수조
2
실내방수
3
지하 구조물
4
소규모의 평지붕
해설
담수시험은 시공이 끝난 방수층 위에 실제로 물을 채워 일정 기간 유지하며 누수를 확인하는 시험이라, 물을 가둘 수 있는 수평면이 있어야 적용할 수 있다.
수조나 실내 바닥, 소규모 평지붕처럼 물을 담아 둘 수 있는 부위는 시험이 가능하지만, 지하 구조물은 대부분 수직 외벽이거나 흙에 접해 있어 물을 가두어 둘 형태를 만들기 어려워 담수시험 적용이 가장 곤란하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.