규산질계 도포방수공사에서 방수층의 적용 부위와 방수층의 표준 위치의 연… | [방수산업기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[방수산업기사 필기] 18년 1회차
규산질계 도포방수공사에서 방수층의 적용 부위와 방수층의 표준 위치의 연결이 옳지 않은 것은?
1
수조 : 수압측
2
바닥 : 수압측
3
외벽 : 수압측, 배후수압측
4
피트 : 수압측, 배후수압측
해설
규산질계 도포방수는 바탕에 침투해 방수층을 만드는 공법이라 수압이 걸리는 면(수압측)과 그 반대면(배후수압측) 양쪽에 적용할 수 있지만, 부위마다 표준으로 삼는 시공 위치가 정해져 있다.
바닥은 수압이 아래에서 올라오는데 그 면에는 사람이 들어가 시공할 수 없으므로, 실제로는 위쪽인 배후수압측에서 시공하는 것이 표준이다. 따라서 바닥의 표준 위치를 수압측으로 연결한 것은 맞지 않는다.
수조는 물이 직접 닿는 안쪽 면인 수압측이 표준이고, 외벽과 피트는 수압측과 배후수압측 모두가 표준 위치에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.