모두CBT

시멘트 혼입 폴리머게 방수공사에 관한 설명을 옳지 않은 것은? | [방수산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[방수산업기사 필기] 19년 1회차
시멘트 혼입 폴리머게 방수공사에 관한 설명을 옳지 않은 것은?
1
각 층의 시공간격은 온도 20℃에서 10~12시간을 표준으로 한다.
2
방수제는 흙손을 사용하여 핀홀의 발생 등에 주의하면서 규정량을 균일하게 바른다.
3
보강재는 1층 째의 방수층 시공이 끝난 직후, 주름 또는 변형이 생기지 않도록 주의하여 삽입한다.
4
바탕이 건조할 경우에는 수화응고형 방수재의 수준이 과도하게 흡수되지 않도록 바탕을 물로 적신다.
해설

시멘트 혼입 폴리머계 방수는 수화 경화형 재료를 여러 층 겹쳐 바르는 공법이라, 앞 층이 어느 정도 굳으면 곧바로 이어 바르는 것이 원칙이다. 따라서 각 층의 시공간격을 10~12시간으로 길게 잡는다는 설명은 표준과 맞지 않는다.

나머지 셋은 모두 옳은 시공 방법이다.

  • 방수재는 흙손으로 핀홀이 생기지 않도록 규정량을 균일하게 바른다.
  • 보강재는 1층째 방수재를 바른 직후에, 주름이나 변형이 생기지 않도록 주의해 삽입한다.
  • 바탕이 건조해 있으면 방수재의 수분이 바탕에 급격히 흡수되어 경화 불량이 생기므로 미리 물로 적셔 둔다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.