모두CBT

다음의 표를 이용하여 전체면적 5.0km2인 지역의 내수재해 취약요인 … | [방재기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[방재기사 필기] 20년 1회차

다음의 표를 이용하여 전체면적 5.0km2인 지역의 내수재해 취약요인 분 석시 NRCS방법에 의한 유효우량 산정을 위한 유출 곡선지수(CN)를 옳게 산정한 것은? (단, 유역의 선행토양함수조건은 AMC-Ⅱ이다.)

토지이용면적(㎢)토양형선행토양함수조건CN
공업지역4.0AAMC-Ⅱ81
불투수지역0.7BAMC-Ⅱ98
개발중인지역0.3CAMC-Ⅱ94
1
54.6
2
81.0
3
84.2
4
91.0
해설

면적으로 가중평균한 유출곡선지수는 84.2이다.

여러 토지이용이 섞인 유역의 CN은 각 구역 면적을 가중치로 하는 면적가중평균으로 합성한다.
CN = (4.0×81 + 0.7×98 + 0.3×94) ÷ 5.0
= (324 + 68.6 + 28.2) ÷ 5.0
= 420.8 ÷ 5.0 = 84.16 ≒ 84.2

세 구역의 선행토양함수조건이 모두 AMC-Ⅱ이므로 AMC-Ⅰ·Ⅲ으로의 환산은 필요 없고 표의 CN을 그대로 쓴다. 세 값을 단순 산술평균하면 91.0, 면적이 가장 큰 공업지역 값만 쓰면 81.0이 나오는데 모두 가중치를 빠뜨린 결과다.