화재현장에서 열에 의한 전구의 변형에 대한 설명으로 옳은 것은? | [화재감식평가산업기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[화재감식평가산업기사 필기] 17년 1회차
화재현장에서 열에 의한 전구의 변형에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
화염이 전달되는 방향의 구면에서 변형이 먼저 발생한다.
2
벌브가 개방된 이후에 다른 방향에서 화염이 전달되었을 때에도 함몰이나 돌출되는 변형이 발생한다.
3
전선에 매달린 전구는 화재당시의 방향을 신뢰할 수 있으므로 방향지표로 사용할 수 있다.
4
백열전등에서 보이는 화재패턴으로 수은등과 같은 대형전구에서는 변형이 발생하지 않는다.
해설
전구는 화염이 전달되는 방향의 유리구(벌브) 면에서 먼저 변형이 발생하므로, 이 변형 방향은 화재 확산 방향을 추정하는 단서가 된다.
벌브가 이미 개방(파열)된 이후 다른 방향에서 화염을 받으면 추가 변형이 나타나기 어렵고, 전선에 매달린 전구는 화재 중 흔들릴 수 있어 방향지표로서 신뢰도가 낮으며, 이러한 변형은 백열전등뿐 아니라 대형 전구에서도 관찰될 수 있다.