면적 100m2, 높이 2m인 내화조(환기율은 0.4회/h) 내부에 도… | [화재감식평가산업기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[화재감식평가산업기사 필기] 19년 1회차
면적 100m2, 높이 2m인 내화조(환기율은 0.4회/h) 내부에 도시가스관에서 누설된 가스가 축적될 때, 얼마만큼의 누설량부터 폭발하한계에 도달하겠는가? (단, 도시가스의 폭발하한계는 5.6 Vol.%)
1
11.2m3
2
15.68m3
3
112m3
4
156.8m3
해설

실내에 축적되는 가스량이 폭발하한계에 도달하려면 환기로 희석되는 만큼까지 더한 누설량이 필요하며, 계산하면 15.68m³가 된다.

바닥면적 100m²에 높이 2m를 곱하면 실내 체적은 200m³이고, 여기에 폭발하한계 5.6퍼센트를 곱하면 11.2m³가 축적되어야 할 가스량이다.

환기율 0.4회/h만큼 가스가 함께 빠져나가는 손실분을 반영해 11.2×(1+0.4)=15.6811.2\times(1+0.4)=15.68(m³)로 누설량을 구한다.