원수의 수질변화나 수온, 탁도, pH, 알칼리도 등에 의해 달라지는 응… | [정수시설운영관리사 3급 1차] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 3급 1차] 26년 2회차
원수의 수질변화나 수온, 탁도, pH, 알칼리도 등에 의해 달라지는 응집제 주입율을 결정하는 방법으로 옳은 것은?
1
수류식 혼화
2
흡광도 측정
3
자-테스트(jar-test)
4
DPD분광법
해설
수온·탁도·pH·알칼리도 등 원수 조건에 따라 달라지는 응집제 주입률은 실제 물과 같은 조건에서 여러 주입량을 시험해 최적점을 찾는 자-테스트(jar-test)로 결정한다.
수류식 혼화는 약품을 물에 섞는 방식이고, 흡광도 측정과 DPD분광법은 각각 수질 성분이나 잔류염소 농도를 확인하는 분석법이어서 주입률 자체를 결정하는 절차는 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.