펌프의 공동현상(cavitation) 방지 대책으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 2회차
펌프의 공동현상(cavitation) 방지 대책으로 옳은 것은?
1
흡입측 밸브를 완전히 폐쇄하고 펌프를 운전한다.
2
펌프의 설치위치를 가능하면 높게 한다.
3
흡입관의 손실을 크게 한다.
4
펌프의 회전속도를 낮게 설정한다.
해설
공동현상은 흡입측 압력이 포화증기압 아래로 떨어질 때 발생하므로, 흡입압력을 높게 유지하거나 펌프가 요구하는 흡입수두를 낮추는 조치가 방지 대책이 된다.
펌프의 회전속도를 낮추면 필요흡입수두(NPSHre)가 작아져 같은 흡입 조건에서도 공동현상에 대한 여유가 커진다.
- 흡입측 밸브를 잠그고 운전하면 흡입압력이 급격히 낮아져 오히려 공동현상을 유발한다.
- 펌프 설치위치를 높이면 흡입양정이 커져 흡입압력이 낮아지므로 공동현상 위험이 커진다.
- 흡입관의 손실을 크게 두면 흡입측 압력강하가 커져 공동현상 위험이 커진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.