CT요구값이 50, 소독제 접촉시간이 10분일 때, 수도법령상 요구되는… | [정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 2급 1차] 26년 2회차
CT요구값이 50, 소독제 접촉시간이 10분일 때, 수도법령상 요구되는 불활성화비를 충족하기 위한 잔류소독제의 최소 농도(mg/L)는?
1
1.5
2
2.0
3
4.0
4
5.0
해설
불활성화비 요건을 만족하려면 소독능 계산값(CT계산값)이 CT요구값 이상이어야 하므로, 필요한 최소 잔류소독제 농도를 역산해 구한다.
이므로,
로 계산된다.따라서 요구되는 잔류소독제의 최소 농도는 5.0 mg/L이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.