모두CBT

급속여과지의 세척배출수거와 트로프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 26년 2회차
급속여과지의 세척배출수거와 트로프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
트로프의 크기는 최대배출수량에 약 20 % 여유를 둔 수량을 배출할 수 있어야 한다.
2
트로프 상단의 월류부를 외측으로 구부려 세척배출수의 유출을 용이하게 한다.
3
세척할 때에 월류하는 트로프 상단의 간격은 1.5 m 이하로 한다.
4
여과층의 표면으로부터 트로프 상단까지의 높이는 40∼70 cm로 한다.
해설

급속여과지의 트로프 상단 월류부를 바깥쪽으로 구부려 배출을 쉽게 한다는 설명은 트로프 상단을 완전히 수평으로 유지해야 한다는 기준과 맞지 않는다.

상수도설계기준은 트로프를 내식성·내구성·내압성이 큰 재질로 만들고, 상단은 완전히 수평으로 동일한 높이가 되도록 견고하게 설치하도록 정한다. 상단 높이가 어긋나면 낮은 쪽으로 세척배출수가 쏠려 역세척이 고르게 되지 않기 때문이며, 상단을 구부려 가공하는 것은 이 요건과 배치된다.

나머지 수치 기준들은 모두 실제 설계기준과 일치하므로 옳은 설명이다.

  • 세척배출수거와 트로프의 크기는 최대배출수량에 약 20 % 여유를 둔 수량을 배출할 수 있어야 한다.
  • 세척할 때 여재가 유출되지 않도록 월류하는 트로프 상단의 간격은 1.5 m 이하로 한다.
  • 여과모래층 표면으로부터 트로프 상단까지의 높이는 40~70 cm로 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.