모두CBT

전기화재의 원인 중 출화의 경과에 의한 전기화재에 관한 설명으로 옳은 … | [산업보건지도사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업보건지도사 1차] 26년 1회차
전기화재의 원인 중 출화의 경과에 의한 전기화재에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
전기불꽃: 물질간의 접촉과 분리에 의하여 발생하는 현상
2
지락: 전기회로나 전기기기의 절연체가 전기적 또는 기계적 원인 등으로 노화 또는 파괴되어 두 전선이 서로 접촉되는 현상
3
열적경과: 전등, 전열기 등을 가연물 주위에서 사용하거나 열의 발산이 잘 안되는 상태에서 사용할 경우 가연물에 열이 축적되어 발화되는 현상
4
절연열화: 전선과 전선, 전선과 단자 등의 도체에 있어서 접촉상태가 불완전하면 특별한 접촉저항을 나타내어 발열하는 현상
5
단락: 전류가 정상적인 전기회로에서 벗어나 대지로 통하는 현상
해설

전등이나 전열기 등을 가연물 가까이에서 사용하거나 열이 잘 발산되지 않는 상태로 사용해 가연물에 열이 쌓여 불이 붙는 현상을 열적경과(과열)라고 하며, 이 설명이 옳은 정의다.

제시된 다른 항목들은 용어와 설명이 서로 뒤바뀌어 있다.

  • 물질 간의 접촉과 분리로 전하가 발생하는 현상은 정전기에 대한 설명이지 전기불꽃에 대한 설명이 아니다.
  • 두 전선이 절연이 파괴되어 직접 접촉하는 현상은 단락(합선)에 대한 설명이지 지락에 대한 설명이 아니다.
  • 전류가 정상 회로를 벗어나 대지로 흐르는 현상은 지락(누전)에 대한 설명이지 단락에 대한 설명이 아니다.
  • 도체의 접촉 상태가 불완전해 접촉저항으로 발열하는 현상은 접촉불량에 대한 설명이지 절연열화에 대한 설명이 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.