모두CBT

입구에서의 분진농도가 10 g/Sm3인 함진가스를 여과집진장치를 이용하… | [대기환경기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[대기환경기사 필기] 23년 1회차
입구에서의 분진농도가 10 g/Sm3인 함진가스를 여과집진장치를 이용하여 출구에서의 분진농도를 0.5 g/Sm3으로 유지하고자 한다. 이 여과집진장치는 분진부하가 300g/m2일 때 탈진해주어야 한다면 탈진주기(min)는? (단, 이 때 겉보기여과속도는 2 cm/s이다.)
1
약 26
2
약 34
3
약 43
4
약 46
해설

탈진주기는 여과지에 쌓이는 실제 포집 분진량을 기준으로 계산하며, 포집되는 분진농도는 입구와 출구 농도차인 10−0.5=9.5 g/Sm310-0.5=9.5\ \mathrm{g/Sm^3}이다.

여과속도 2cm/s(=0.02m/s)를 적용하면 분진이 쌓이는 속도는 0.02×9.5=0.19 g/(m2⋅s)0.02\times9.5=0.19\ \mathrm{g/(m^2\cdot s)}이다.

분진부하 300g/m2에 도달하는 시간은 3000.19≈1579 sec\dfrac{300}{0.19}\approx1579\ \mathrm{sec}, 즉 약 26 min26\ \mathrm{min}이 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[대기환경기사 필기] 23년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요대기환경기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기