송풍기의 크기와 유체의 밀도가 일정한 조건에서 한 송풍기가 1.2kW의 동력을 이용하여 20m3/min의 공기를 송풍하고 있다. 만약 송풍량이 30m3/min으로 증가했다면 이 때 필요한 송풍기의 소요동력(kW)은?
1
1.5
2
1.8
3
2.7
4
4.1
해설
필요한 소요동력은 약 4.1kW이다.
먼저 송풍기 상사법칙에서 크기와 유체 밀도가 같으면 동력은 풍량의 세제곱에 비례하여 이다.
대입하면 이므로, 따라서 약 4.1kW가 필요하다.