모두CBT

충전질량 1,500 kg인 LPG 소형저장탱크의 가스충전구와 토지 경계… | [가스기능장 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 18년 2회차
충전질량 1,500 kg인 LPG 소형저장탱크의 가스충전구와 토지 경계선 사이에 방호벽을 설치하려고 한다. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 20에 따라 유지하여야 하는 직선거리·우회거리와, 방호벽 높이가 소형저장탱크 정상부보다 높아야 하는 치수로 옳은 것은?
1
직선거리 1.5 m 이상, 우회거리 3.0 m 이상, 30 cm 이상
2
직선거리 3.0 m 이상, 우회거리 6.0 m 이상, 50 cm 이상
3
직선거리 1.5 m 이상, 우회거리 3.0 m 이상, 50 cm 이상
4
직선거리 2.75 m 이상, 우회거리 5.5 m 이상, 50 cm 이상
해설

정답은 직선거리 1.5 m 이상, 우회거리 3.0 m 이상, 방호벽은 탱크 정상부보다 50 cm 이상 높게이다.

충전질량 1,000 kg 이상 2,000 kg 미만인 소형저장탱크는 가스충전구로부터 토지 경계선까지 수평거리 3.0 m 이상이 기준이다. 충전질량 1천 kg 이상인 탱크에 방호벽을 설치하면 이 거리의 2분의 1 이상을 직선거리로, 표의 거리 이상을 우회거리로 유지하고, 방호벽은 탱크 정상부보다 50 cm 이상 높게 한다.

  • 직선 2.75 m·우회 5.5 m는 충전질량 2,000 kg 이상 구간(5.5 m)을 적용한 값이다.
  • 직선 3.0 m·우회 6.0 m는 방호벽 설치에 따른 2분의 1 완화를 거꾸로 2배로 적용한 값이다.
  • 방호벽 높이 여유는 30 cm가 아니라 50 cm 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.