설치가 완료된 배관의 내압시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은? | [가스기능장 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 20년 1회차
설치가 완료된 배관의 내압시험 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
내압시험은 원칙적으로 기체의 압력으로 실시한다.
2
내압시험은 상용압력의 1.5배 이상으로 한다.
3
규정압력을 유지하는 시간은 5분에서 20분간 표준으로 한다.
4
내압시험은 해당설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다.
해설
내압시험은 파열되더라도 방출 에너지가 작은 물 등 액체(수압)로 하는 것이 원칙이므로, 기체의 압력으로 실시한다는 설명이 틀리다.
기체는 압축성이 커서 축적된 에너지가 크기 때문에 파열 시 피해가 커지며, 부득이 기체로 할 때는 안전조치를 갖추고 공기나 불활성가스를 사용한다.
시험압력은 상용압력의 1.5배 이상, 규정압력 유지시간은 5~20분을 표준으로 하고, 취성파괴 우려가 없는 온도에서 실시한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요