모두CBT

고압가스냉동제조시설의 검사기준 중 내압 및 기밀시험에 대한 설명으로 틀… | [가스기능장 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 20년 1회차
고압가스냉동제조시설의 검사기준 중 내압 및 기밀시험에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
내압시험은 설계압력의 1.5배 이상의 압력으로 한다.
2
내압시험에 사용하는 압력계는 문자판의 크기가 75mm 이상으로서 그 최고눈금은 내압시험압력의 1.5배 이상 2배 이하로 한다.
3
기밀시험압력은 상용압력 이상의 압력으로 한다.
4
시험할 부분의 용적이 5m3 인 것의 기밀시험의 유지시간은 480분이다.
해설

고압가스 냉동제조시설의 기밀시험압력은 설계압력 이상이어야 하므로, 상용압력 이상이면 된다는 설명이 틀리다.

나머지는 검사기준에 맞는 내용이다.

  • 내압시험은 설계압력의 1.5배 이상 압력으로 실시한다.
  • 내압시험에 쓰는 압력계는 문자판 크기가 75 mm 이상이고 최고눈금이 시험압력의 1.5배 이상 2배 이하인 것을 사용한다.
  • 기밀시험 유지시간은 시험 부분의 용적이 1 m3 이상 10 m3 미만이면 480분이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기능장 필기] 20년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기