가스도매사업의 가스공급시설의 시설기준으로 옳지 않은 것은? | [가스기능장 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 20년 1회차
가스도매사업의 가스공급시설의 시설기준으로 옳지 않은 것은?
1
액화천연가스의 저장설비 및 처리설비는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 30m 이상의 거리 유지
2
고압인 가스공급시설은 통로, 공지 등으로 구획된 안전 구역안에 설치하되, 그 면적은 2만 m2 미만일 것
3
2개 이상의 제조소가 인접하여 있는 경우의 가스공급시설은 그 외면으로부터 그 제조소와 다른 제조소의 경계까지 20m 이상의 거리 유지
4
액화천연가스의 저장탱크는 그 외면으로부터 처리능력이 20만m3 이상인 압축기까지 30m 이상의 거리 유지
해설
가스도매사업의 액화천연가스 저장설비와 처리설비는 사업소 경계까지 계산식으로 구한 거리 이상을 유지하되 그 거리가 50 m 미만이면 50 m 이상을 확보해야 하므로, 일률적으로 30 m라는 설명은 옳지 않다.
거리는 로 산정하며, C는 설비 구분에 따른 상수, W는 저장탱크의 경우 저장능력(톤)의 제곱근 값이다.
나머지는 도시가스사업법의 가스공급시설 기준에 맞는 내용이다.
- 고압 가스공급시설은 통로·공지로 구획된 안전구역 안에 두고 그 면적은 2만 m2 미만으로 한다.
- 인접한 다른 제조소의 경계까지는 20 m 이상 거리를 유지한다.
- 액화천연가스 저장탱크는 처리능력 20만 m3 이상인 압축기까지 30 m 이상 떨어뜨린다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.