메탄(공기 중 폭발범위 5~15 vol%)을 취급하는 고압가스 제조시설에 KGS FP112에 따라 가스누출 검지경보장치를 설치하려고 한다. 경보농도 설정값의 상한과 지시계의 눈금 범위를 옳게 짝지은 것은?
1
경보농도 1.25 vol% 이하 — 눈금 0~15 vol%
2
경보농도 1.25 vol% 이하 — 눈금 0~5 vol%
3
경보농도 2.5 vol% 이하 — 눈금 0~5 vol%
4
경보농도 3.75 vol% 이하 — 눈금 0~15 vol%
해설

경보농도는 1.25 vol% 이하, 지시계 눈금은 0~5 vol%이다.

가연성가스의 경보농도는 폭발하한계의 1/4 이하이다.
5 vol%×14=1.25 vol%5\,\mathrm{vol\%}\times\dfrac{1}{4}=1.25\,\mathrm{vol\%}
지시계 눈금은 가연성가스용이 0~폭발하한계 값이므로 0~5 vol%가 된다.

  • 2.5 vol%는 폭발하한계의 1/2을 적용한 값이다.
  • 3.75 vol%와 0~15 vol%는 폭발상한계를 기준으로 잘못 계산한 값이다.

독성가스는 경보농도가 TLV-TWA 기준농도 이하, 눈금이 0~기준농도의 3배이다. 검지에서 발신까지는 경보농도의 1.6배 농도에서 보통 30초 이내(암모니아·일산화탄소 등은 1분 이내)이며, 메탄처럼 공기보다 가벼운 가스의 검출부는 가스 비중을 고려하여 천장 쪽에 설치한다.