최고허용사용압력(MAWP)이 1.5 MPa인 고압가스설비에 기체의 압력상승을 방지하기 위하여 스프링식 안전밸브 2개를 설치하였다. 분출원인이 화재가 아닌 경우, KGS FP112에 따른 추가된(두 번째) 밸브의 최고 설정압력과 최고 축적압력으로 옳은 것은?
1
1.50 MPa, 1.65 MPa
2
1.575 MPa, 1.65 MPa
3
1.65 MPa, 1.74 MPa
4
1.575 MPa, 1.74 MPa
해설

추가된 밸브의 최고 설정압력은 1.575 MPa, 최고 축적압력은 1.74 MPa이다.

화재가 아닌 원인으로 안전밸브를 2개 이상 설치하면 첫 번째 밸브는 MAWP의 100%, 추가된 밸브는 105% 이하로 설정하고 축적압력은 116% 이하로 한다.
1.5×1.05=1.575 MPa1.5\times1.05=1.575\,\mathrm{MPa}
1.5×1.16=1.74 MPa1.5\times1.16=1.74\,\mathrm{MPa}

  • 1.65 MPa는 안전밸브를 1개만 설치한 경우의 축적압력 한도(110%)이다.
  • 1.50 MPa는 첫 번째 밸브의 최고 설정압력(100%)이다.

분출원인이 화재이면 수량과 관계없이 축적압력은 121% 이하이다. 스프링식은 압력이 내려가면 다시 닫히고, 급격한 압력상승이나 부식성 유체 등으로 안전밸브가 부적당한 곳에는 파열판을, 용기처럼 온도 상승에 대응할 곳에는 가용전을 쓴다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기능장 필기] 20년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기