도시가스배관의 이음부(용접이음매제외)와 절연전선과는 얼마 이상 떨어져야… | [가스기능장 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 21년 2회차
도시가스배관의 이음부(용접이음매제외)와 절연전선과는 얼마 이상 떨어져야 하는가?
1
30cm
2
20cm
3
15cm
4
10cm
해설
도시가스배관의 이음부(용접이음매 제외)는 절연전선과 10cm 이상 떨어져야 한다.
배관과 전기설비 사이의 이격거리는 대상에 따라 차등 적용되는데, 절연조치가 되어 있지 않은 나전선·전기점멸기·전기접속기 등과는 30cm 이상을 두어야 하지만, 절연피복이 된 절연전선에 대해서는 이보다 완화된 10cm 이상의 기준이 적용된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.