고압가스 냉동제조의 시설 및 기술기준에 대한 설명 중 틀린 것은? | [가스기능장 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 22년 1회차
고압가스 냉동제조의 시설 및 기술기준에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
냉동제조시설 중 냉매설비에는 자동제어장치를 설치한다.
2
가연성가스를 냉매로 사용하는 수액기의 경우에는 환형유리관 액면계를 사용한다.
3
압축기 최종단에 설치된 안전밸브는 1년에 1회 이상 점검을 실시한다.
4
냉매설비의 안전을 확보하기 위하여 압력계를 설치한다.
해설
가연성가스나 독성가스를 냉매로 쓰는 수액기에는 환형유리관 액면계 외의 액면계를 설치하도록 정해져 있다. 환형유리관 액면계를 쓴다고 한 서술이 기준과 반대다.
환형유리관은 충격에 약해 깨지면 냉매가 그대로 뿜어져 나오므로, 누출 시 인화나 중독 위험이 큰 냉매에는 쓰지 못하게 막아 둔 것이다. 액면계 위아래에는 수동식과 자동식 스톱밸브를 각각 달아 파손 즉시 차단할 수 있게 한다.
나머지는 고압가스 안전관리법 시행규칙 별표 7의 냉동제조 기준과 그대로 맞는다.
- 냉매설비에는 긴급사태가 생기는 것을 막기 위한 자동제어장치를 설치한다.
- 압축기 최종단에 설치한 안전장치는 1년에 1회 이상 점검한다.
- 이상사태의 발생과 확대를 막기 위해 압력계와 액면계 등을 갖춘다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요