모두CBT

「도시가스의 품질기준 등에 관한 고시」에 따른 도시가스 품질검사용 시료… | [가스기능장 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 22년 1회차
「도시가스의 품질기준 등에 관한 고시」에 따른 도시가스 품질검사용 시료의 채취와 보관에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
시료는 검사용과 보관용으로 총 2개를 채취하는 것을 원칙으로 한다.
2
시료는 10 L 이하의 시료용기에 0.1 MPa 이하의 압력으로 채취한다.
3
보관용 시료는 검사를 받는 도시가스사업자등이 봉인하여 보관한다.
4
시료채취 방법은 한국산업표준이 아닌 검사기관의 자체 지침에 따른다.
해설

시료는 검사용 및 보관용으로 총 2개를 채취하며, 도시가스사업자등이 요청하면 1개를 추가로 채취할 수 있다.

  • 시료는 10 L 이하의 시료용기에 1.0 MPa 이하의 압력으로 채취한다.
  • 보관용 시료는 품질검사기관이 봉인된 상태로 보관하며, 이의검사에 사용된다.
  • 시료채취 방법은 한국산업표준의 도시가스 시료채취방법(천연가스-시료채취 지침서, KS I ISO 10715 등)에 따른다.

원형은 시료용기 용량과 채취 압력이 정답 근거였고 그 값(10 L 이하, 1.0 MPa 이하)은 현행 고시에서도 같으나, 이 문항은 시료 채취 개수로 정답 근거를 옮겼다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.