모두CBT

일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 기준(KGS FS551)에… | [가스기능장 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 22년 2회차
일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 기준(KGS FS551)에 따른 가스용 폴리에틸렌(PE) 배관의 접합 및 매몰설치에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
맞대기 융착은 공칭외경 75 mm 이하인 직관의 연결에 적용한다.
2
맞대기 융착 이음부의 연결오차는 배관 두께의 20 % 이하로 한다.
3
굴곡허용반경은 외경의 10배 이상으로 하고, 10배 미만이면 엘보를 사용한다.
4
두께 10 mm인 관의 맞대기 융착 비드폭은 8~12.5 mm로 한다.
해설

두께 10 mm인 PE관의 맞대기 융착 비드폭은 8 mm 이상 12.5 mm 이하가 맞다.

비드폭은 배관 두께 tt로 정한다.
최소 =3+0.5t=3+0.5×10=8 mm= 3 + 0.5t = 3 + 0.5 \times 10 = 8\ \mathrm{mm}
최대 =5+0.75t=5+0.75×10=12.5 mm= 5 + 0.75t = 5 + 0.75 \times 10 = 12.5\ \mathrm{mm}

  • 맞대기 융착은 공칭외경 90 mm 이상인 직관과 이음관의 연결에 적용한다.
  • 맞대기 융착 이음부의 연결오차는 배관 두께의 10 % 이하이다.
  • PE배관의 굴곡허용반경은 외경의 20배 이상이며, 20배 미만이면 엘보를 사용한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.