일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 정압기의 시설 및 기술기준에 대한 … | [가스기능장 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 22년 2회차
일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 정압기의 시설 및 기술기준에 대한 설명으로 틀린것은?
1
단독사용자의 정압기에는 경계책을 설치하지 아니할 수 있다.
2
단독사용자의 정압기실에는 이상압력통보 설비를 설치하지 아니할 수 있다.
3
단독사용자의 정압기에는 예비정압기를 설치하지 아니할 수 있다.
4
단독사용자의 정압기에는 비상전력을 갖추기 아니할 수 있다.
해설
단독사용자에게 공급하는 정압기는 이용 조건이 제한적이므로 경계책·예비정압기·비상전력 설치가 면제될 수 있지만, 이상압력통보설비는 정압기 이상압력을 감시해 사고를 예방하는 핵심 안전장치이므로 단독사용자 정압기라도 설치를 생략할 수 없다.
따라서 이상압력통보설비를 설치하지 않아도 된다는 설명은 정압기 시설기준과 어긋난다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요