가스설비 배관의 진동설계 및 시공시의 주의사항으로 틀린 것은? | [가스기능장 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 22년 2회차
가스설비 배관의 진동설계 및 시공시의 주의사항으로 틀린 것은?
1
배관속을 흐르는 유체가 공진현상을 일으키지 않도록 배관한다.
2
배관의 고유진동수와 배관내유체의 맥동수가 일치하도록 한다.
3
관내 유체의 압력변동을 가능한 한 적게한다.
4
배관 고유진동수와 배관내유체의 진동수와의 비는 0.7 이하 또는 1.3 이상이 되도록 한다.
해설
배관 진동설계의 핵심은 배관의 고유진동수와 유체의 맥동수를 일치시키지 않는 것이다. 두 값이 일치하면 공진현상이 일어나 배관이 파손될 위험이 커진다.
따라서 실제 시공기준은 고유진동수와 유체 진동수의 비를 0.7 이하 또는 1.3 이상으로 벌려 공진을 회피하도록 요구하며, 압력변동도 최소화해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.