일반용 액화석유가스 압력조정기의 종류에 따른 입구압력과 조정압력을 옳게… | [가스기능장 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[가스기능장 필기] 23년 2회차
일반용 액화석유가스 압력조정기의 종류에 따른 입구압력과 조정압력을 옳게 나타낸 것은? (단, 2단감압식 1차용 조정기는 용량이 100 kg/h를 초과하는 것으로 한다.)
1
1단감압식 저압조정기 — 입구압력 0.1∼1.56 MPa, 조정압력 2.30∼3.30 kPa
2
자동절체식 일체형 저압조정기 — 입구압력 0.1∼1.56 MPa, 조정압력 2.30∼3.30 kPa
3
2단감압식 2차용 저압조정기 — 입구압력 0.1∼1.56 MPa, 조정압력 2.30∼3.30 kPa
4
2단감압식 1차용 조정기 — 입구압력 0.3∼1.56 MPa, 조정압력 57.0∼83.0 kPa
해설
옳은 것은 2단감압식 1차용 조정기(용량 100 kg/h 초과) — 입구압력 0.3∼1.56 MPa, 조정압력 57.0∼83.0 kPa이다.
2단감압식 1차용 조정기의 조정압력은 용량과 관계없이 57.0∼83.0 kPa이고, 입구압력의 하한만 용량 100 kg/h 이하는 0.1 MPa, 100 kg/h 초과는 0.3 MPa로 다르다.
- 1단감압식 저압조정기의 입구압력은 0.07∼1.56 MPa이다(조정압력 2.30∼3.30 kPa은 맞다).
- 자동절체식 일체형 저압조정기의 조정압력은 2.55∼3.30 kPa이다(입구압력 0.1∼1.56 MPa은 맞다).
- 2단감압식 2차용 저압조정기는 1차용 조정기를 거친 가스를 받으므로 입구압력이 0.01∼0.1 MPa 또는 0.025∼0.1 MPa이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.