모두CBT

고압가스 냉동제조시설의 검사기준 중 내압 및 기밀시험에 대한 설명으로 … | [가스기능장 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 24년 1회차
고압가스 냉동제조시설의 검사기준 중 내압 및 기밀시험에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
내압시험은 설계압력의 1.5배 이상의 압력으로 한다.
2
내압시험에 사용하는 압력계는 문자판의 크기가 75[mm] 이상으로서 그 최고눈금은 내압시험압력의 1.5배 이상 2배 이하로 한다.
3
기밀시험압력은 상용압력 이상의 압력으로 한다.
4
시험할 부분의 용적이 5[m3]인 것의 기밀시험 유지 시간은 480분이다.
해설

고압가스 냉동제조시설의 검사기준은 일반 고압가스시설과 달리 설계압력을 기준으로 내압·기밀시험 압력을 정한다.

내압시험은 설계압력의 1.5배 이상으로 실시하는 반면, 기밀시험도 설계압력 이상의 압력으로 실시해야 하므로 "상용압력 이상"이라는 설명은 기준을 잘못 짚은 것이다.

압력계 문자판 크기와 눈금 범위, 그리고 용적에 따른 기밀시험 유지시간에 대한 설명은 검사기준에 부합하는 내용이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[가스기능장 필기] 24년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요가스기능장 필기 기출문제 암기장 전체 보기