모두CBT

일반도시가스사업의 가스공급시설 기준에 따라 폭 6 m인 도로에 최고사용… | [가스기능장 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 25년 2회차
일반도시가스사업의 가스공급시설 기준에 따라 폭 6 m인 도로에 최고사용압력이 저압이고 호칭지름이 200 mm인 배관을 매설하려고 한다. 지표면으로부터 배관 외면까지 확보하여야 하는 매설깊이의 최솟값은?
1
0.6 m
2
0.8 m
3
1.0 m
4
1.2 m
해설

폭 4 m 이상 8 m 미만인 도로의 매설깊이는 원칙적으로 1 m 이상이지만, 호칭지름 300 mm 이하인 저압 배관은 0.8 m 이상으로 할 수 있다.

제시된 배관은 폭 6 m 도로에 묻는 저압·호칭지름 200 mm 배관이므로 완화 단서에 해당한다. 같은 단서는 도로에 매설된 저압 배관에서 횡으로 분기하여 수요가에게 직접 연결되는 배관에도 적용된다.

  • 0.6 m는 공동주택등의 부지 안, 또는 폭 4 m 미만인 도로에 매설하는 배관 등에 적용되는 값이다.
  • 1.0 m는 폭 4 m 이상 8 m 미만 도로의 원칙 값으로, 완화 단서를 적용하지 않았을 때의 기준이다.
  • 1.2 m는 폭 8 m 이상인 도로의 기준이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.