다음 중 전기 방식(防蝕)의 기준으로 틀린 것은?
1
직류 전철 등에 의한 영향이 없는 경우에는 외부전원법 또는 희생양극법으로 할 것.
2
직류 전철 등의 영향을 받는 배관에는 배류법으로 할 것.
3
희생양극법에 의한 배관에는 300m 이내의 간격으로 설치할 것.
4
외부전원법에 의한 배관에는 300m 이내의 간격으로 설치할 것.
해설
전기방식 기준상 전위측정용 터미널(T/B)은 외부전원법은 500m 이내, 희생양극법(유전양극법)·배류법은 300m 이내 간격으로 설치하도록 구분되어 있다.
따라서 '외부전원법에 의한 배관에는 300m 이내의 간격으로 설치할 것'이라는 설명은 실제 기준과 어긋난 틀린 내용이다.
직류전철 영향이 없으면 외부전원법 또는 희생양극법을, 영향이 있으면 배류법을 적용한다는 나머지 설명은 맞는 내용이다.