모두CBT

액화석유가스 저장탱크의 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [가스기능장 필기] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스기능장 필기] 26년 2회차
액화석유가스 저장탱크의 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
지상에 설치하는 저장탱크 및 지주는 내열성의 구조로 한다.
2
저장탱크 외면으로부터 2[m] 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 냉각장치를 한다.
3
지지구조물과 기초는 지진에 견딜 수 있도록 설계한다.
4
저장탱크 외면에는 부식방지 조치를 한다.
해설

지상 설치 저장탱크의 냉각살수(물분무)장치는 저장탱크 외면으로부터 5m 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있어야 한다.

화재나 누출 상황에서 작업자가 탱크에 지나치게 가까이 가지 않고도 냉각조작을 할 수 있게 하려는 것이므로, 2m는 이 기준에 미달한다.

내열성 구조로 시공하는 것, 지지구조물과 기초를 내진 설계하는 것, 탱크 외면에 부식방지 조치를 하는 것은 모두 실제 설치기준에 맞는 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.