보일러 원격제어장치의 설치·운용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [에너지관리기능사 필기] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 26년 2회차
보일러 원격제어장치의 설치·운용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
운전 편의를 위해 저수위 차단기 등 안전장치를 원격지에서 해제(바이패스)할 수 있도록 구성한다.
2
통신이 끊기거나 제어장치에 고장이 생기면 연료를 차단하는 등 안전한 쪽으로 동작하도록 구성한다.
3
원격 운전 중에도 현장의 저수위·압력초과·불착화 등 인터록은 그대로 작동하여야 한다.
4
원격 운전 상태와 현장 운전 상태를 구분하여 표시하고, 현장의 비상정지가 원격 조작보다 우선하도록 한다.
해설
원격제어장치는 보일러실 밖(중앙감시실 등)에서 운전 상태를 감시하고 기동·정지·설정값을 조작하는 장치이지만, 안전장치와 인터록은 원격에서 해제할 수 없어야 한다.
저수위·압력초과·불착화 차단은 원격 운전 여부와 관계없이 현장에서 항상 작동해야 하므로 안전장치를 원격 바이패스할 수 있게 구성한다는 설명이 틀렸다.
- 페일 세이프(fail-safe): 통신 두절·전원 이상·제어기 고장 시 연료 차단 등 안전 측으로 동작한다.
- 현장 우선: 비상정지는 현장이 우선하고, 원격/현장 운전 모드를 구분하여 표시한다.
참고: 「에너지이용 합리화법 시행규칙」 제31조의27제2항은 중앙통제·관리설비를 갖추어 검사대상기기관리자 1명이 통제·관리할 수 있는 범위를 1구역으로 보므로, 원격제어설비는 관리자 선임 구역 산정과도 연결된다.