모두CBT

공기 예열기에서 발생되는 부식에 관한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 26년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 26년 2회차
공기 예열기에서 발생되는 부식에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
중유연소 보일러의 배기가스 노점은 연료유 중의 유황성분과 배기가스의 산소농도에 의해 좌우된다.
2
공기 예열기에 가장 주의를 요하는 것은 공기 입구와 출구부의 고온부식이다.
3
보일러에 사용되는 액체연료 중에는 유황성분이 함유되어 있으며, 공기예열기 배기가스 출구 온도가 노점 이상인 경우에도 공기 입구온도가 낮으면 전열관 온도가 배기가스의 노점 이하가 되어 전열관에 부식을 초래한다.
4
노점에 영향을 주는 SO2에서 SO3로의 변환율은 배기가스 중의 O2에 영향을 크게 받는다.
해설

공기예열기에서 가장 주의해야 할 부식은 저온부식이며, 고온부식이 아니다.

배기가스 중의 유황성분이 산화되어 생긴 SO₃가 수분과 결합해 황산이 되고, 이는 노점(露點) 이하의 저온 금속면에 응축되어 부식을 일으킨다.

따라서 공기 입구·출구부에서 문제가 되는 것은 저온부식이지 고온부식이 아니므로 해당 설명은 옳지 않다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 26년 2회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기