보일러실에서 연료의 저장과 화재 예방에 관한 조치로 옳지 않은 것은?
1
보일러실 내에 연료를 저장할 때에는 보일러 외측으로부터 2 m 이상 떨어뜨리거나 방화격벽을 설치한다.
2
연료유의 예열 효과를 높이기 위하여 연료탱크를 보일러 본체에 밀착하여 설치한다.
3
소형보일러의 경우에는 연료를 1 m 이상 떨어뜨리거나 반격벽을 설치한다.
4
연료유 탱크와 배관 주위에는 가연물을 두지 않고 기름이 누설되면 즉시 닦아 낸다.
해설

연료탱크를 보일러 본체에 밀착시키면 본체의 복사열로 탱크 내 기름 온도가 올라가 인화점에 가까워지고, 보일러 화재나 역화 시 탱크로 곧바로 불이 옮겨붙으므로 가장 위험한 배치다. 연료유의 예열은 탱크를 보일러에 붙이는 것이 아니라 별도의 기름가열기(오일 프리히터)로 한다.

보일러실의 연료 저장은 화재 방호의 기본 항목이다.

  • 보일러실 내에 연료를 저장할 때에는 보일러 외측으로부터 2 m 이상 거리를 두거나 방화격벽을 설치한다.
  • 소형보일러는 1 m 이상 거리를 두거나 반격벽으로 할 수 있다.
  • 연료유 탱크·배관 주위에는 가연물을 두지 않고, 누설된 기름은 즉시 제거하며, 기름걸레 등은 뚜껑 있는 금속 용기에 모아 둔다.

참고: 서비스 탱크에는 온도계·유면계·드레인 밸브를 두고, 가열장치가 있으면 과열 방지용 온도조절기를 설치한다.