모두CBT

최고사용압력이 1.0 MPa인 증기보일러에서 압력조절기의 연소 정지 설… | [에너지관리기능사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 26년 1회차
최고사용압력이 1.0 MPa인 증기보일러에서 압력조절기의 연소 정지 설정압력을 0.8 MPa, 안전밸브의 분출압력을 1.0 MPa로 하였다. 압력제한기의 설정압력으로 가장 적절한 것은?
1
0.7 MPa
2
0.9 MPa
3
1.0 MPa
4
1.1 MPa
해설

압력 관련 기기의 설정압력은 압력조절기 < 압력제한기 < 안전밸브 ≤ 최고사용압력 순이 되어야 한다.

정상 운전 중에는 압력조절기가 먼저 연소량을 줄이거나 버너를 정지시키고, 그래도 압력이 오르면 압력제한기가 연료를 차단하며, 마지막에 안전밸브가 증기를 분출한다.

0.8 MPa<P제한기<1.0 MPa  ⇒  P제한기=0.9 MPa0.8\ \mathrm{MPa} \lt P_{\text{제한기}} \lt 1.0\ \mathrm{MPa} \;\Rightarrow\; P_{\text{제한기}} = 0.9\ \mathrm{MPa}
  • 0.7 MPa: 압력조절기 설정보다 낮아 정상 운전 중에도 제한기가 먼저 작동하여 연료를 차단하게 된다.
  • 1.0 MPa: 안전밸브와 같은 값이어서 제한기가 연료를 차단하기 전에 안전밸브가 분출하게 되어 제한기의 의미가 없다.
  • 1.1 MPa: 최고사용압력을 넘어서므로 설정할 수 없다.

참고: 안전밸브가 2개 이상이면 1개는 최고사용압력 이하, 나머지는 최고사용압력의 1.03배 이하에서 분출하도록 조정한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리기능사 필기] 26년 1회차 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기