증기 사용량이 갑자기 늘어 보일러 압력이 내려가면 관수가 부풀어 수위가… | [에너지관리기능사 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 25년 2회차
증기 사용량이 갑자기 늘어 보일러 압력이 내려가면 관수가 부풀어 수위가 일시적으로 올라가므로, 수위만 검출하는 제어에서는 급수를 줄이는 역동작이 생긴다. 이를 보정하기 위해 수위와 함께 증기유량을 검출하여 급수량을 조절하는 수위제어 방식은?
1
2요소식
2
단요소식
3
3요소식
4
온-오프식
해설
2요소식은 수위 + 증기유량을 함께 검출하여 증기 사용량이 늘면 수위 신호와 무관하게 급수를 늘리도록 보정한다.
증기 사용량이 급증하면 보일러 압력이 내려가면서 관수 속 기포가 커져 수위가 일시적으로 부풀어 오른다(스웰링). 수위만 검출하는 단요소식은 이때 수위가 높다고 판단해 급수를 줄이므로, 실제로는 물이 더 필요한 순간에 급수가 줄어드는 역동작이 생긴다.
| 방식 | 검출 요소 | 적용 |
|---|---|---|
| 단요소식(1요소) | 수위 | 소용량, 부하 변동이 작은 보일러 |
| 2요소식 | 수위, 증기유량 | 중용량, 부하 변동이 있는 보일러 |
| 3요소식 | 수위, 증기유량, 급수유량 | 대용량, 부하 변동이 큰 보일러(급수압 변동까지 보정) |
온-오프식은 제어 동작의 종류(2위치 동작)이지 검출 요소에 따른 분류가 아니다.